橋梁挖孔樁施工作業指導書
挖孔樁施工
1、場地準備:
施工場地或工作平臺的高度比施工期間可能出現的高水位高出0.5~1.0m,并按以下不同情況進行處理:場地為旱地,清除雜草,換除軟土,夯打密實。
2、埋設護筒、泥漿制備:
采用全站儀測定樁孔位置,并埋設孔位護樁。
泥漿池容積:根據地層情況及時調整泥漿性能,具體見表1-1。
表1-1泥漿技術指標表
序號項目技術指標
1比重一般地層1.1&61566;1.3,堅硬大漂石、卵石夾粗砂1.4&61566;1.6
2粘度一般地層:16~22s;松散易坍地層:19~28s
3含砂率新制泥漿不大于4%
4膠體率不小于95%
5ph值≥6.5
護筒內徑比樁徑大40cm。埋設護筒,頂部高出施工地面50cm,高出施工水位或地下水位至少2m,鋼護筒埋置深度符合下列規定:
旱地或岸灘上,粘質土不小于1.0m;砂性土,不小于2m;水庫中護筒埋入河床面以下1m,必要時打入到不透水層粘質土層。
護筒埋設準確豎直,護筒孔口平面位置與設計偏差不大于5cm,豎向傾斜度不大于1%。
3、挖進成孔:
施工中隨著孔深的增加向孔內及時、連續地補充泥漿,維持護筒內應有的水頭,防止孔壁坍塌?變泥漿高度始終高于護筒底0.5m以上或地下水位2m以上,調整鉆進和泥漿參數,做好施工記錄。
根據地層變化及時調整泥漿性能、保持孔內泥漿的高度;粘泥層中鉆進控制一次進尺量,一次鉆進深度不超過40cm。經常檢查鉆頭邊齒、側齒的磨損程度,使用過程中,鉆頭邊齒、側齒磨損后及時修復;平時注意鉆機本身的及時保養和維修。
4、鋼筋籠制作、安裝:
由于鋼筋籠較長,故采用分節綁扎。綁扎完后經監理工程師檢查孔徑合格后,用汽車將鋼筋籠按照分節順序依次將鋼筋籠運送到孔位,用汽車吊吊起鋼筋籠,在孔口進行搭接焊接,焊接后再逐節放入孔中。在放入時,保證樁周的保護層及鋼筋籠距孔底的距離符合設計要求,且保證鋼筋籠在承臺的嵌入長度。
鋼筋籠主筋接頭采用雙面焊縫,每一截面上接頭數量不超過50%,箍筋或螺旋筋與主筋連接采用焊接。鋼筋籠的材料、加工、接頭和安裝,符合《鐵路混凝土與砌體工程施工規范》(tb10210)的要求。
鋼筋骨架的保護層,通過在螺旋筋或箍筋上穿入中心開孔、厚5cm的方形c30水泥砂漿墊塊來保證保護層的厚度,砂漿墊塊按豎向每隔2m設一道,每一道沿圓周布置6個。
5、第二次清孔:
循環鉆機清孔采用反循環自流補漿式清孔。
清孔標準:孔深達到設計要求,并且孔內排出或抽出的泥漿手摸無2&61566;3mm顆粒,泥漿密度≤1.1g/cm3,含砂率≤2%,粘度17&61566;20s,澆注混凝土前復測沉渣厚度,摩擦樁在200mm以內,柱樁在50mm以內。
6、灌注水下混凝土:
灌注水下混凝土前,用射水沖射孔底3~5min,使沉淀物漂浮后,立灌注混凝土。射風壓力應比孔底壓力大0.05mpa。
計算和控制首批封底混凝土數量,下落時有一定的沖擊能量,能把泥漿從導管中排出,并能把導管下口埋入混凝土不小于1m深。足夠的沖擊能量能夠把樁底沉渣盡可能地沖開,是控制樁底沉渣,減少工后沉降的重要環節。
澆注連續進行,中途停歇時間不超過30min。在整個澆注過程中,及時提升導管,控制導管的埋深,導管在混凝土埋深1~3m。
考慮樁頂含有浮渣,灌注時水下混凝土的.澆注面按高出樁頂設計高程的100cm左右控制,以保證樁頂混凝土的質量。
7、泥漿清理:
鉆孔樁施工中,產生大量廢棄的泥漿,為保護當地的環境,這些廢棄的泥漿,經泥漿分離器處理后,運往指定的廢棄泥漿的堆放場地,并做妥善處理。